سپر مسی و زره فولادی کابل برق ولتاژ بالا عموماً نیاز به زمین دار شدن دارند. چه تفاوتی بین زمین زدن در هر دو پایان و زمین در یک پایان وجود دارد؟
آیا می توان زره پوش فولادی و سپر مسی را با هم در هنگام ساخت پایان کابل به پایان می رسد؟
آیا می توان زره پوش فولادی و سپر مسی را در هنگام ساخت انتهای میانی کابل با هم قالب ریزی کرد؟
بیش از ۳۵ کیلو ولت کابل ولتاژ بالا برای کابل تک هسته ای، کابل تک هسته ای در توان، می تواند ولتاژ القایی را در سپر تشکیل دهد، اگر در هر دو انتهای محافظ و زمین بندی، سپر و حلقه بین زمین تشکیل شود، جریان القایی تولید خواهد کرد، لایه محافظ کابل تب، از دست دادن قدرت، تأثیر بر عملکرد عادی خط خواهد بود ، به منظور جلوگیری از وقوع این پدیده، با روش زمین دار در یک پایان، معمولاً زمانی که خط بسیار طولانی است نیز می تواند در یک اتصال خاکی و متقاطع خنثی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
در هنگام ساخت پایان کابل، زره فولادی و سپر مسی به طور جداگانه به منظور تسهیل بازرسی سپر داخلی کابلی، به صورت جداگانه و زمین دار می شوند. در حین بازرسی از سپر داخلی کابل، ولتاژی بین زره فولادی و سپر مسی اعمال می شود. اگر بتواند در برابر ولتاژ خاصی مقاومت کند، سپر داخلی دست نخورده ثابت می شود.
اگر چنین نیاز وجود دارد، زره فولادی و سپر مسی را می توان با هم بدون آزمایش پوشش داخلی کابل زمین (ما مدافع grounding پس از منجر جداگانه).
چرا کابل های برق عایق HV تک هسته XLPE نیاز به روش زمینه سازی ویژه دارند؟
مقررات ایمنی قدرت: 35kV و زیر سطح ولتاژ کابل ها در هر دو انتهای زمین دار هستند، این به این دلیل است که بیشتر این کابل ها کابل های سه هسته ای هستند، در عمل عادی، از طریق جریان کل از طریق سه هسته
و صفر است، اساسا هیچ شار در خارج از آلومینیوم پوشیده و یا سپر فلزی وجود دارد، بنابراین اساسا هیچ ولتاژ القایی در هر دو انتهای آلومینیوم پوشیده و یا سپر فلزی وجود دارد، بنابراین هیچ جریان القایی جریان را از طریق پوشیده آلومینیوم و یا سپر فلزی پس از هر دو پایان زمین وجود خواهد داشت.
اما هنگامی که ولتاژ از ۳۵kV فراتر می رود، بیشتر کابل تک هسته ای، رابطه هسته سیم کابل تک هسته ای و سپر فلزی را می توان به عنوان سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور در نظر گرفت.
هنگامی که هسته کابلی تک هسته ای از جریان عبور می کند، خطوط میدان مغناطیسی وجود خواهد داشت که پاکت آلومینیومی مرتبط یا لایه سپر فلزی را عبور می دهند، به طوری که دو انتهای آن ولتاژ القایی ظاهر خواهند شد.
طول خط کابل با اندازه ولتاژ القایی متناسب با جریان از طریق هادی است و هنگامی که کابل بسیار طولانی است، ولتاژ القایی روی شث تا درجه به خطر انداختن ایمنی شخصی اضافه می شود، گسل در خط رخ داده و عامل ضربه بیش از حد ولتاژ یا رعد و برق، محافظ ولتاژ القایی بالایی را تشکیل خواهد داد ، و حتی ممکن است شکست عایق دندان.
در این مرحله اگر هنوز بسته آلومینیومی یا سه بسته متصل به یکدیگر در هر دو انتهای لایه محافظ فلزی باشد، کیسه آلومینیومی یا لایه محافظ فلزی گردش زیادی ظاهر خواهد شد، ارزش هسته جریان خط ۵۰٪ - ۹۵٪، از دست دادن فرم، بسته یا لایه محافظ فلزی آلومینیومی داغ، این نه تنها انرژی زیادی را هدر می دهد ، و کاهش ظرفیت حمل کابل، و سرعت بخشیدن به پیری عایق کابل، بنابراین کابل تک هسته نباید در هر دو پایان زمین.
[در چند مورد (مانند کابل کوتاه یا حامل نور)، دو انتهای روکش آلومینیومی یا سپر فلزی ممکن است سه بار به یکدیگر متصل شوند. با این حال، هنگامی که یک انتهای روکش آلومینیومی یا سپر فلزی زمین دار نیست، مشکلات زیر به دنبال دارد:
هنگامی که جریان رعد و برق یا بیش از موج ولتاژ در امتداد جریان هسته، بسته آلومینیوم کابلی و یا پایانه زمینی سپر فلزی خواهد بود تاثیر ولتاژ بالا؛ سیستم مدار کوتاه، جریان اتصال کوتاه جریان را از طریق هسته سیم، بسته آلومینیوم کابلی و یا پایان عایق سپر فلزی نیز می تواند ولتاژ القایی بالاتر ظاهر می شود، فرکانس قدرت بر روی عایق پرده ای کابلی نمی تواند نقش بیش از حد و آسیب دیده را تحمل کند، منجر به زمین چند نقطه ای، تشکیل گردش خون خواهد شد. بنابراین، در هنگام استفاده از grounding متصل در یک پایان، اقدامات باید انجام شود برای محدود کردن بیش از حد شورش بر روی پرده، زمانی که نصب باید با توجه به وضعیت مختلف خط،
با توجه به اصل اقتصاد و عقلانیت در کیسه آلومینیوم و یا موقعیت خاصی از لایه محافظ فلزی اتخاذ اتصال خاص و روش زمینه سازی، و نصب محافظ پوشش در همان زمان، به منظور جلوگیری از شکست عایق شیث کابل. بنابراین ، ولتاژ بالا نصب خط کابل ، باید با توجه به کدهای GB50217 - 1994 برای طراحی کابل برق ، تک هسته کابلی فلز sheath تنها یک زمین کمی است ، کمی شیشه فلزی ولتاژ القایی نباید بیش از 50-100 -- v (هیچ تماسی با اقدامات امنیتی شیشه فلزی کمتر از 50 v ، مانند انجام اقدامات موثر ،
نباید بزرگتر از 100 v) ، و مقابله با عایق. اگر ولتاژ بیشتر از قوانین باشد، باید پس از عایق یا عایق بندی درجه بندی شده، برای اتصال به سیم کشی اتصال متقاطع، sheath فلزی گرفته شود. به منظور کاهش خط کابل تک هسته در نزدیکی ولتاژ القایی کابل کمکی و کابل ارتباطی، باید سعی کنید به اتخاذ اتصال متقابل اینترنت. طول کابل طولانی نیست، می تواند راه زمینی تک نقطه استفاده کنید. برای محافظت از عایق های کابلی، بدون زمین سازی باید در انتهای محافظ شث نصب شود.