بحث در مورد تشخیص مادون قرمز و روش تبعیض نقص خط انتقال ولتاژ بالا

May 06, 2021

چکیده: خط انتقال ولتاژ بالا سربار شریان سیستم قدرت است، و حالت بهره برداری آن به طور مستقیم ایمنی و سود سیستم قدرت را تعیین می کند. در عمل تصادفات شکستن خط سربار ولتاژ بالا ناشی از اضافه بار و پیری تجهیزات نیز رخ می دهد. تشخیص مادون قرمز دارای ویژگی های از راه دور، بدون قطع برق، بدون تماس و بدون فروپاشی است، که یک وسیله پیشرفته برای نظارت بر وضعیت سیستم برق فراهم می کند. با این حال، تجربه تشخیص کمی در خط وجود دارد و هیچ استاندارد مربوطه وجود دارد. بنابراین، این مقاله یک روش افزایش دما در محدوده زنگ خطر را هنگامی ارائه می دهد که از ترمویماگر مادون قرمز برای تشخیص خط [یک] و روش افزایش دمای نسبی [دو] کاستی های تجزیه و تحلیل استفاده می شود. همراه با وضعیت واقعی، روش تبعیض اختلاف دمای مطلق پیشنهاد می شود.

واژه های کليدی: روش بالا رفتن دمای مرز هشدار، روش افزايش نسبی دما، روش تبعيض اختلاف دمای مطلق

1. روش تشخیص و تبعیض مادون قرمز برای نقص خط ولتاژ بالا

نوشتن [ یک ] مقاله پیشنهاد می کند که افزایش دما از دمای محیط نسبی از نقطه داغ تولید استفاده می شود برای قضاوت در مورد نقص های حرارتی ، و زنگ محدودیت دما افزایش متر برای اتصال بیش از حد گرم از سیم های مختلف تحت جریان بار های مختلف داده می شود. هنگامی که افزایش دمای نقطه تشخیص داده شده به دمای محیط بیشتر از افزایش دمای زنگ خطر مشخص شده در جدول باشد، معیوب در نظر گرفته می شود، و نوع نقص با توجه به افزایش دمای زنگ در جدول تعیین می شود. این روش ساده، شهودی و عملی است، اما در تشخیص مادون قرمز خط، کاستی های زیر وجود دارد:

یک) برای خط انتقال ولتاژ بالا سربار، با توجه به محدودیت شرایط، اندازه گیری دقیق دمای محیط، رطوبت، سرعت باد و فاصله تشخیص در اطراف خط غیرممکن است. به طور کلی از دمای محیط زمین، رطوبت و سرعت باد به عنوان پارامترهای محیطی خط برای تخمین فاصله تشخیص استفاده می شود. بنابراین، افزایش دمای دمای محیط نسبی نقطه گرم اندازه گیری شده نادرست است، که به ناچار منجر به خطای قضاوت نقص حرارتی خواهد شد ؛

دو ) برای ولتاژ بالا DC و خطوط AC ، حتی اگر همان مواد و شرایط محیطی مشابه ، با توجه به اثر پوست و اثر نزدیکی ، گرم کردن خطوط AC تحت همان بار شرایط فعلی باید جدی تر از DC [ یک ] آن است که تنها به تنظیم افزایش درجه حرارت از مرز زنگ با توجه به نوع هادی و جریان بار ؛

سه) ویژگی های گرمایشی تجهیزات و مواد مختلف متفاوت است، و افزایش دمای مجاز در شرایط مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، هنگامی که تابش خورشیدی وجود داشته باشد، افزایش دمای خاصی به جسم آزمایش شده اضافه خواهد شد. در این زمان، افزایش دما از مرز زنگ باید بدیهی است که متفاوت از آن بدون تابش خورشیدی است. بدیهی است که به سادگی استفاده از این روش برای تجزیه و تحلیل نقص های حرارتی مناسب و دقیق نیست.

راهنمای کاربرد فناوری تشخیص مادون قرمز برای تجهیزات زنده یک روش قضاوت افزایش دمای نسبی را برای شناسایی گسل حرارتی تجهیزات حرارتی القایی فعلی مطرح می کند. این روش به تجزیه و تحلیل رابطه بین اختلاف دمای نسبی و مقاومت در برابر تماس، و متکی بر استاندارد صنعت برق "روش آزمون پیشگیرانه برای تجهیزات الکتریکی" (DL / T596) معیار افزایش دمای نسبی برای تجزیه و تحلیل نقص حرارتی تجهیزات حرارتی القایی فعلی با توجه به مفاد مقاومت تماس تعیین می شود. این روش روش قضاوت را از علل داخلی گرمایش تعیین می کند، بر تأثیر برخی عوامل محیطی و جریان بار بر نتایج اندازه گیری غلبه می کند، و تأثیر هدایت کننده ای بر تشخیص مادون قرمز تجهیزات قدرت دارد. با این حال، برای تشخیص مادون قرمز خط، معیار کافی نیست

یک) در حال حاضر، هیچ استاندارد ملی برای مقاومت تماس کمی اتصالات خط در عمل وجود دارد. استاندارد صنعت برق، کد آزمون پیشگیرانه برای تجهیزات قدرت، که اساس دستورالعمل است، مشخص نشده است، بنابراین تعیین استاندارد قضاوت اختلاف دمای نسبی دشوار است؛

دو ) این راهنما و سند [ دو ] درجه حرارت نسبی افزایش استاندارد قضاوت از تمام تجهیزات انحرافی دیگر به غیر از مدار شکن و سوئیچ همان است که از سوئیچ انزوا ، در حالی که مقاومت تماس مورد نیاز از قطع کننده متفاوت از اتصالات خط ؛

سه) روش افزایش دمای نسبی نمی تواند افزایش دمای اضافی ناشی از تابش خورشیدی را در نظر بگیرد؛

چهار ) راهنمای همچنین اشاره می کند افزایش درجه حرارت واقعی از نقطه داغ< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">

پنج ) دستورالعمل در نظر می گیرد که اگر نرخ بار نزدیک به 100 ٪ ، آن را می تواند به گرم کردن لوازم الکتریکی ولتاژ بالا AC در عملیات بلند مدت ( GB763 —90 ) برای اجرا مراجعه کنید.

برای گرم شدن سیم های انتقال سربار ولتاژ بالا، گرم کردن دستگاه های الکتریکی ولتاژ بالا AC در عملیات بلند مدت (GB763—90) حداکثر دمای مجاز کار رشته آلومینیوم هسته فولادی مورد نیاز است + 70 درجه سانتی گراد، با توجه به شرایط فنی عمومی برای اتصالات قدرت (GB2314—85) عملکرد تماس الکتریکی اتصالات قدرت باید الزامات زیر را برآورده کند:

یک ) مقاومت بین دو انتهای مفصل هادی نباید بیشتر از مقاومت همان طول هادی باشد ؛

دو ) افزایش دما در اتصال هادی نباید بیشتر از هادی متصل ;

سه) ظرفیت حمل فعلی از تمام اتصالات بار الکتریکی باید کمتر از هادی نصب شده نیست.

با توجه به قوانین فوق می توان تشخیص داد که تحت عمل بار طبیعی، دما در لوله اتصال، گیره کششی، صفحه تنظیم، و صفحه اتصال خط دوم باید یکسان یا کوچکتر از هادی خط انتقال باشد. بنابراین دمای هادی معمولی در حال اجرا در نزدیکی جسم آزمایش شده را می توان به عنوان دمای مرجع گرفت، به این صورت که برای مکان های دارای نقص حرارتی می توان دمای اتصالات سیم یا سیم را به عنوان دمای مرجع ۵ متر دورتر از نقطه داغ گرفت.

در این زمان می توان از روش اختلاف دمای مطلق برای قضاوت استفاده کرد: حداکثر دمای اتصالات هادی یا سیم را در حال اجرا به طور معمول ۵ متر از جسم تحت آزمایش به عنوان دمای مرجع Ta دور کنید، و دمای جسم اندازه گیری شده t، Δ T = T - TA است، با توجه به Δ T برای قضاوت در مورد نقص حرارتی استفاده می شود، که می تواند اثر افزایش دمای اضافی ناشی از تابش خورشیدی را از بین ببرد. در عین حال به دلیل همگنی، خطای ناشی از نادرستی پارامترهایی مانند فاصله تشخیص، دمای محیط، رطوبت و سرعت باد کاهش می یابد.

از نظر معیارهای قضاوت نقص ها در نظر گرفته می شود که:

یک ) برای ترمویماگرهای مادون قرمز ، برخی از خطاهای اندازه گیری وجود دارد ، مانند thv570 پیشرفته از SATH و PM280 در طرف دیگر ، و دقت آنها ± ٪( محدوده خواندن ) یا ± 2 درجه سانتی گراد ؛

دو ) برای خطوطی که مدت هاست در حال اجرا هستند، با توجه به آسیب به هادی در طول crimping، خوردگی و سایش در عمل طولانی مدت، برای اتصالات خط در عمل، مانند لوله های اتصال، ما فکر می کنیم که باید محدوده افزایش دما مجاز وجود داشته باشد، به جای اینکه به شدت مطابق با استاندارد gb2314-85، است که، درجه حرارت در اتصالات سیم لزوما پایین تر یا برابر از درجه حرارت در حال اجرا طبیعی اطراف نیست رهبر ارکستر ؛

سه) به دلیل خطای اندازه گیری و تصادفی بودن انتخاب نقطه مرجع، دمای نقطه مرجع انتخاب شده دارای محدوده مشخصی از تنوع است. از تجزیه و تحلیل نظری و نتایج مشاهده واقعی، محدوده دما نشان داده شده است< 2℃="">

چهار) به دلیل تفاوت شرایط محیط واقعی، هر تصویرگر حرارتی مادون قرمز می تواند یک طرح اصلاح عمومی است که سازگار با وضعیت واقعی سایت تشخیص نمی دهد. علاوه بر این، پارامترهای محیطی اصلاح دما مورد نیاز ترمویماگر مادون قرمز خطا هستند، بنابراین نتایج اندازه گیری برخی خطاها را دارند.

به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل در بار کامل با اشاره به استانداردهای ملی مربوطه و تجربه داخلی و بین المللی (زمانی که آن را بار امتیاز داده نمی شود، ترموگراف مادون قرمز عمومی را می توان به بار امتیازی تبدیل کرد) ، برای خط ولتاژ بالا گرم کردن تبعیض Δ در نظر گرفته شده است که خطر تماس کمی وجود دارد زمانی که t زیر 10 درجه سانتی گراد (نقص حرارتی عمومی) ، Δ T یک نقص عمده است اگر آن را بیش از 10 درجه سانتی گراد اما نه بیش از 30 °C، Δ T یک نقص اضطراری زمانی است که از ۳۰ درجه سانتی گراد تجاوز کند. با توجه به اشتباهات در اندازه گیری و جنبه های دیگر، Δ T قضاوت مقدار حد نقص مطلق نیست، و باید آن را با توجه به اندازه گیری تجزیه و تحلیل. با توجه به معیارهای فوق، نقص حرارتی در آزمون واقعی مورد قضاوت قرار می گیرد.

3 نتیجه گیری و پیشنهادات

این روش مناسب تر و معقول تر برای تشخیص نقص حرارتی خطوط انتقال سربار به روش اختلاف دمای مطلق است.